<thead id="3hhz7"></thead>
    <address id="3hhz7"></address><thead id="3hhz7"></thead>

      新聞資訊
      當前位置 當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 常見問答

      在輕質抹灰施工的過程中需要注意的問題有哪些?

      所屬分類:常見問答    發布時間: 2021-11-23    作者:admin
        分享到:   
      二維碼分享

      輕質抹灰石膏應用在砌塊表面抹灰的厚度在小于6mm時,可能會出現表面輕微開裂的現象,這主要是由于輕質抹灰石膏快速失水應力迅速釋放所導致。 待該部位輕質抹灰石膏硬化后至少 1.5h 以上, 可以先在該部位灑水濕潤一下, 然后用輕質抹灰石膏在其表面薄薄滿批一層即可修復, 不會再出現裂縫現象,沒有質量隱患。

      1、鋁合金門窗框與墻體之間的縫隙不得用水泥砂漿或水泥混合砂漿嵌塞,防止對鋁合金門窗框造成腐蝕。嵌縫材料按設計要求選用。如果在設計時沒有明確的規定,縫隙內應填充發泡,內外兩面的密封膠應進行密封處理,在操作的時候應該防止對鋁合金門窗造成污染以及損壞。

      2、空鼓、開裂:由于抹灰前對基層清理不干凈造成的。抹灰前不澆水,每層灰抹得過厚;混凝土表面的酥皮沒有處理就抹灰。為解決好空鼓,開裂等質量問題,應從三方面解決,施工前的澆水、清理;施工操作分層分遍壓實,需認真監控;施工后及時養護,并注意成品保護。

      河南輕質抹灰石膏

      3、 門窗框邊縫不塞灰或塞灰不實,門窗框固定點間距大,門窗反復開關的振動,在門窗框兩側產生空鼓、裂縫,應該把門窗框塞縫作為一個比較重要的工序。

      4、抹灰表面不平、陰陰角不垂直、不方正:主要是抹灰前掛線、做灰餅不認真,從而出現高低不平的現象,陰陽角不順直、不方正。抹灰前用托線板、靠尺對抹灰墻面尺寸預測摸底,安排好陰陽角不同兩個面的灰層厚度,認真做好灰餅。陰陽角處用方尺套方。做到墻而垂直、平順、陰陽角方正。

      5、管道背后抹灰不平、不光,管根空裂,暖氣槽兩側上下抹灰不通順:改進辦法就是管線過墻按規定放套管,凡有管道設備的部位需要提前抹好灰,并清掃干凈。槽、垛按尺寸吊直、找平、壓光收邊整齊,不甩破活。

      6、應根據施工進度少量和灰,拌和好的灰需要在50min內用完。切忌稠化后再加水使用。

      7、拌和粉刷石膏的工具、容器,抹灰操作用的工具,用畢后需要清洗干凈,否則會影響粉刷石膏的使用時間。

      8、粉刷石膏抹灰一般只適用于室內工程,不得用于室外墻面;室內工程長期受潮的部位(如:衛生間、廚房間、地下室受潮部位)等不宜使用。


      亚洲va韩国va欧美va久久,人人看人人超日日碰,久久国产精品一区二区,欧洲国产在线精品三区
        <thead id="3hhz7"></thead>
        <address id="3hhz7"></address><thead id="3hhz7"></thead>